problem z chilerem MTA

8 Odpowiedzi, 8549 Wyświetleń

AS

  2010-05-13, 06:34:47
Zaawansowany użytkownik
#3
HA2 dotyczy zbyt wysokiej temperatury wody wypływającej z parownika ale jest to alarm, króry nie powoduje blokady pracy agregatu. Zapewne jest jeszcze jakiś aktywny alarm.

Możliwości:
1. parametr HA2 ma wartość niższą niż rzeczywista tempoeratura mierzona na czujniku B2.
Kontrola następuje poprzez wciśnięcie przycisku ze strzałką góra. Po wciśnięci wyświetli się watrość mierzonej temperatury na czujniku B2. Natępnie porównać to z nastawą HA2( jednocześnie nasisnąć strzałka góra + P przez 5 sekund, aż wyświetli się HA2 )
2. zbyt gorąca woda dopływająca do parownika
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa