kecaj napisał(a):witamTaki układ niema prawa pracować ponieważ jest to układ klimatyzacyjny A według opisu pracuje na minus 20 Prawdopodobnie mała ilość czynnika. I niewiadomo gdzie robione pomiary.Jak niemasz wziernika to profesjonalny sposób jego zawartości w instalacji opisał kolega Stefanbud.Szukaj na forum przegrzanie.R-410-a dla tej instalacji wynosi około 7 bar
zostalem poproszony o zdjagnozowanie i naprawe ukladu klimatyzacji
sklada sie z chlodnicy kanalowej plaskiej i monobloku (gotowa jednostka) np mistral
na inata niema zaworu rozpreznego wziernika sterowane jest to z czujki teperatury zewnetrznej
uruchomienie instalacj spowodowalo zamrozenie zaworu cieczowego po okolo 3 min cisnienie czynnika spadlo do 3bar. czynnik r410
czy uklad taki ma prawo pracowac?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
uklad freonowy czy poprawnie zbudowany
8 Odpowiedzi, 9020 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |