Ja trzymam jaja w wyższej temperaturze.
No dobra, pożartowaliśmy. :lol:
- korekta czujnika - jak masz przewód krótki to nie ustawiaj. generalnie nie ustawiaj.
-Odszranianie zależy od wilgotnościi zalodowacenia parownika :-)
- odszranianie automatyczne, jak wiesz co jaki czas ma następować, ręczne, gdy ktoś się na tym zna i wie kiedy je włączyć.
- u Ciebie odszranianie w zasadzie tylko poprzez pracę wentylatorów. A jak ustawisz pracę ciągłą wentylatorów, to pewnie nie musisz ustawiać żadnego odszraniania (chcesz 12*C w komorze)
- Histerezę ustaw tak, aby wahania temperatury nie były za duże (1 - 2*C??)
-Czas wzrostu temperatury zależy od ogólnych zysków ciepła w komorze. to można obliczyć, ale nie powiedzieć konkretnej wartości.
No dobra, pożartowaliśmy. :lol:
- korekta czujnika - jak masz przewód krótki to nie ustawiaj. generalnie nie ustawiaj.
-Odszranianie zależy od wilgotnościi zalodowacenia parownika :-)
- odszranianie automatyczne, jak wiesz co jaki czas ma następować, ręczne, gdy ktoś się na tym zna i wie kiedy je włączyć.
- u Ciebie odszranianie w zasadzie tylko poprzez pracę wentylatorów. A jak ustawisz pracę ciągłą wentylatorów, to pewnie nie musisz ustawiać żadnego odszraniania (chcesz 12*C w komorze)
- Histerezę ustaw tak, aby wahania temperatury nie były za duże (1 - 2*C??)
-Czas wzrostu temperatury zależy od ogólnych zysków ciepła w komorze. to można obliczyć, ale nie powiedzieć konkretnej wartości.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.