stefanbud napisał(a):WitamJedż tam w nocy podzas imprezy i wyłącz lcd bo to powoduje problem z powodu zbytniego przegrzania
Jestem trochę bezradny. Z jednej strony kolega który dobrał i uznał że urządzenie wystarczy na małą salkę z barem i rurą. Praktycznie ograniczało go miejsce montażu, jedyne sensowne było nad LCD. ,,A potem się będziemy martwić.'' Mi się to rozwiązanie od początku nie podobało. Teraz to ja się martwię ponieważ klient jako druga strona chce się chłodzić ale zalewa mu TV i gości pod urządzeniem.
Na początku myślałem że to wada fabryczna, więc przyznałem nowe urządzenie. Okazuję się że problem leży gdzie indziej. Prawdopodobnie w dużej wilgotności i może niedopracowanemu systemowi tacek odprowadzających skropliny. Zakładając że z 1 kW otrzymamy 1 litr skroplin wychodzi 6,5litra/h to nie są zawrotne ilości. Wydaje mi się że powstaje niekontrolowany punkt rosy w jakimś nie izolowanym dobrze puncie urządzenia. Powiem szczerze że nie brałem pod uwagę czy ściana jest idealnie pionowa to mogłoby tłumaczyć idealny na środku wyciek.
Nie skupiajcie się na tym gdzie ja popełniłem błąd montażu odprowadzenia skroplin, ponieważ go nie popełniłem. Zakładam że dobór był błędny. Czy dołożenie mocy rozwiąże problem? Pomieszczenie ma około 40-50m2. Pracuje w nim rekuperator. Możemy się domyślać przeznaczenia pomieszczenia.
Te urządzenie pracuje na minusie w czasie trybu chłodzenia jest około 6bara(-4st.C) ssąca z termometru ma około +4st.C.(Superheat 8K) Dodawanie czynnika zmniejsza temperaturę przegrzania par na ssącej. Wydaje mi się że dodawanie czynnika będzie mijało się z celem.
Podjadę tam w tygodniu i jeszcze raz sprawdzę wszystkie sugerowane przez Was możliwości.
Pozdrawiam
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Klimatyzator 6,5kW. Wyciekające skropliny.
51 Odpowiedzi, 57471 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY