Witam.
prawdopodobnie za mała moc urządzenia. klima -zwłaszcza split musi się czasem wyłączać... po kilku godzinach pracy -dość łatwo występuje spadek odparowania poniżej zera C... choćby miejscowo tworzy się lód... a potem to już idzie... lód zaczyna narastać... zaklejony parownik ma mniejszą wydajność -i ssanie schodzi niżej... już wyraźnie poniżej zera i szronienia... a taca -zazwyczaj tylko milimetry wystaje przed parownik... topiący się lód... kapie poza tacą.
często -nawet jak nie ma zaszronienia -to same plastiki robią się tak zimne, ze wykrapla się woda na obudowie.
zasada...
"normalnie dobrana" klima nie powinna być ustawiana poniżej 20-22C -i raczej nie niżej niż 5 stopni poniżej normalnej temperatury otoczenia... bo zazwyczaj nie osiągnie ustawionej temperatury -a wielogodzinna ciągła praca skutkuje kropleniem lub zaszronieniem.
trzeba uświadamiać klijenta, ze 16C na pilocie jest tylko dla serwisanta... żeby wymusić pracę klimy przy serwisie.
że ustawiona na 16 nie chłodzi mocniej niż ustawiona na 22C. klima nie daje rady -w pomieszczeniu jest 24 -to ludziska ustawiają na minimum jakie jest na pilocie -bo wydaje im się, że "szybciej schłodzi jak będzie 16 niż jak 22" klijen musi zrozumieć, ze nastawa -to nie regulacja wydajności a temperatura wyłączenia.
powyższe dotyczy głownie zwykłych klimek o stałej wydajności -zwłaszcza splitów .
klimy inwentorowe zazwyczaj same sie bronią przed spadkiem odparowania i ewentualnym zaszronieniem.
do kwiaciarni itp -gdzie potrzeba jest nie tyle klimatyzacja -co chłodzenie... jeśli już realizujemy to na klimie jednak potrzeba mocno przewymiarowanego urządzenia --i raczej dobrej klasy inwentera.
do wszelkich sal balowych, jadalnych, kuchni itp. raczej kilka troszkę mniejszych jednostek niż jedna duża-dbając o kierunki wydmuchów i rozprowadzenie powietrza.
i zawsze wydajność dobierana z zapasem -uwzględniającą WSZYSTKIE zyski ciepła.
powiedzmy... 30-50W na m3 zależnie od zaszklenia, tego czy okna na południe czy północ, + moce wszelkich urządzeń -oświetlenia, komputerów, kuchenek, + po około 100W na każda siedzącą osobę -lub 200W na każdą osobę która pracuje fizycznie... na tańczących w klubie... nawet więcej niż 200W na osobę... poprawki na otwierane drzwi... itp.
prawdopodobnie za mała moc urządzenia. klima -zwłaszcza split musi się czasem wyłączać... po kilku godzinach pracy -dość łatwo występuje spadek odparowania poniżej zera C... choćby miejscowo tworzy się lód... a potem to już idzie... lód zaczyna narastać... zaklejony parownik ma mniejszą wydajność -i ssanie schodzi niżej... już wyraźnie poniżej zera i szronienia... a taca -zazwyczaj tylko milimetry wystaje przed parownik... topiący się lód... kapie poza tacą.
często -nawet jak nie ma zaszronienia -to same plastiki robią się tak zimne, ze wykrapla się woda na obudowie.
zasada...
"normalnie dobrana" klima nie powinna być ustawiana poniżej 20-22C -i raczej nie niżej niż 5 stopni poniżej normalnej temperatury otoczenia... bo zazwyczaj nie osiągnie ustawionej temperatury -a wielogodzinna ciągła praca skutkuje kropleniem lub zaszronieniem.
trzeba uświadamiać klijenta, ze 16C na pilocie jest tylko dla serwisanta... żeby wymusić pracę klimy przy serwisie.
że ustawiona na 16 nie chłodzi mocniej niż ustawiona na 22C. klima nie daje rady -w pomieszczeniu jest 24 -to ludziska ustawiają na minimum jakie jest na pilocie -bo wydaje im się, że "szybciej schłodzi jak będzie 16 niż jak 22" klijen musi zrozumieć, ze nastawa -to nie regulacja wydajności a temperatura wyłączenia.
powyższe dotyczy głownie zwykłych klimek o stałej wydajności -zwłaszcza splitów .
klimy inwentorowe zazwyczaj same sie bronią przed spadkiem odparowania i ewentualnym zaszronieniem.
do kwiaciarni itp -gdzie potrzeba jest nie tyle klimatyzacja -co chłodzenie... jeśli już realizujemy to na klimie jednak potrzeba mocno przewymiarowanego urządzenia --i raczej dobrej klasy inwentera.
do wszelkich sal balowych, jadalnych, kuchni itp. raczej kilka troszkę mniejszych jednostek niż jedna duża-dbając o kierunki wydmuchów i rozprowadzenie powietrza.
i zawsze wydajność dobierana z zapasem -uwzględniającą WSZYSTKIE zyski ciepła.
powiedzmy... 30-50W na m3 zależnie od zaszklenia, tego czy okna na południe czy północ, + moce wszelkich urządzeń -oświetlenia, komputerów, kuchenek, + po około 100W na każda siedzącą osobę -lub 200W na każdą osobę która pracuje fizycznie... na tańczących w klubie... nawet więcej niż 200W na osobę... poprawki na otwierane drzwi... itp.