Do tak małej serwerowni wystarczą ścienniaki. Jeżeli chodzi o skropliny to najlepiej jak by mogły iść grawitacyjnie gdzieś do łazienki, kuchni. Jak się nie da to na zewnątrz. Wtedy można zastosować grzałkę do rurki aby w zimę nie zamarzła skroplina. Jeżeli zastosujesz urządzenia On OFF to musi być założony pakiet jazdy zimowej. Jak zdecydujesz się na inverter to nie musisz stosować jazdy zimowej. Zasilanie Hmm... zależy można ze zwykłej rozdzielni ale i z UPSa. Jeżeli masz mieć w serwerowni system gaszenia ppoż. gazem to warto klimę podłączyć przez stycznik aby w razie pożaru klima nie działała i niepotrzebnie rozwiewała gaz który ma gasić pożar. Ale ten system stosuje się w dużych serwerowniach. Moc urządzeń po mojemu to 2x6kW i zostaje kilka% rezerwy jak byś w przyszłości dołożył trochę sprzętu. Pzdr