stefanbud napisał(a):Posłuchajcie, klient nie narzekał na małą wydajność urządzenia. Twierdzi wręcz że super schładza pomieszczenie. Włączał klimę kiedy na sali było już tłoczno, parno i gorąco i tu był problem.
ta... wydajności starczy żeby z tych powiedzmy 30C -gdy wszyscy pocą się chuchają i grzeją ciałami pomieszczenie zbić na 22C...
jest efekt -klient chwali, ze super schładza... ale... "żeby szybko schładzało" ustawia na 16C. a tego urządzenie nie osiągnie nigdy. i kręci kilka godzin -aż zarosieje -zaszroni klimka goni kilka godzin -zbijając do tylu do ilu da rade... pewnie do temp komfortu... ale wyłączyć się nie może...
a z tym automatycznym wyłączaniem -żeby chronić przed zaszronieniem... niestety nie wszystkie klimy maja. powiedziałbym, że większość nie ma -i tylko wykorzystuje naturalne przestoje po osiągnięciu zadanej temperatury. o ile jest w stanie ją osiągnąć.
droższe klimy -zwłaszcza inwertery skutecznie bronią się przed spadkiem odparowania... te tańsze średniej klasy -same bronić się nie potrafią. trzeba rozsądnie dobrać urządzenie i rozsądnie ustawiać temp na pilocie.
a z praktyki w 90% biur czy sklepów -jak jeździłem na serwis klim -to zawsze ustawione były na minimum. tyle ile się dało na pilocie. 16 lub 18C.
i zazwyczaj dobrane tak, ze w czasie upałów dawały radę osiągnąć jakieś 21-22C.
jeśli pilot miał blokadę... to ustawiałem, żeby nie dawało się zejść niżej niż 21C