nieszczelność sprężarki Harrison V5

6 Odpowiedzi, 9438 Wyświetleń

gajdek419

  2010-06-01, 12:30:29
Zaawansowany użytkownik
#2
- niesprawny zawór nie moze byc przyczyną nieszczelności (o ile nie mówimy o nieszczelności wewnętrznej tzn. z tłoczenia na ssanie)
- tak istnieje możliwość jego sprawdzenia ale trzeba mieć specjalne przyrządy
- wymiana samego uszczelniacza nie zawsze pomoże bo często w miejscu pracy uszczelniacza pojawia się korozja/ wżery na wale i to jest przyczyną nieszczelności