Pkt #12 instrukcji opisuje Ci jak to działa.

Przykład:
Ustawiasz w parametrze f50 = 1. Jeśli podłączysz tam termostat na stykach NO, a on po osiągnięciu nastawy zewrze styki, to będziesz miał alarm.

Przykład 2:
Ustawisz w parametrze f50 = 3. Jeśli podłączysz termostat na stykach NC, to po osiągnięciu temperatury i rozwarciu styków na termostacie, sterownik wyświetli błąd.

To łatwo sprawdzić. wkręć zworę w 4-5, ustaw f50 na 3 lub na 4 i wykręć zworę - powinien być błąd. Po ponownym zwarciu (f50=3) błąd powinien się skasować, lub (f50=4) powinien być kasowalny ze sterownika.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa