Pkt #12 instrukcji opisuje Ci jak to działa.
Przykład:
Ustawiasz w parametrze f50 = 1. Jeśli podłączysz tam termostat na stykach NO, a on po osiągnięciu nastawy zewrze styki, to będziesz miał alarm.
Przykład 2:
Ustawisz w parametrze f50 = 3. Jeśli podłączysz termostat na stykach NC, to po osiągnięciu temperatury i rozwarciu styków na termostacie, sterownik wyświetli błąd.
To łatwo sprawdzić. wkręć zworę w 4-5, ustaw f50 na 3 lub na 4 i wykręć zworę - powinien być błąd. Po ponownym zwarciu (f50=3) błąd powinien się skasować, lub (f50=4) powinien być kasowalny ze sterownika.
Przykład:
Ustawiasz w parametrze f50 = 1. Jeśli podłączysz tam termostat na stykach NO, a on po osiągnięciu nastawy zewrze styki, to będziesz miał alarm.
Przykład 2:
Ustawisz w parametrze f50 = 3. Jeśli podłączysz termostat na stykach NC, to po osiągnięciu temperatury i rozwarciu styków na termostacie, sterownik wyświetli błąd.
To łatwo sprawdzić. wkręć zworę w 4-5, ustaw f50 na 3 lub na 4 i wykręć zworę - powinien być błąd. Po ponownym zwarciu (f50=3) błąd powinien się skasować, lub (f50=4) powinien być kasowalny ze sterownika.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.