Witam
Przegrzanie (Supertheat) to różnica między aktualną temperaturą (mierzoną czujnikiem termopary) czynnika na wyjściu z chłodnicy, a temperaturą wrzenia czynnika w baterii chłodnicy (temperatura nasycenia). Po osiągnięciu temperatury wrzenia, czynnik wciąż podnosi swą temperaturę. Ilość stopni o jakie czynnik zwiększył swoją temperaturę nazywany jest przegrzaniem.
![[Obrazek: 64395f513bfcad0emed.jpg]](http://images43.fotosik.pl/50/64395f513bfcad0emed.jpg)
Rysunek przedstawia miejsca podłączenia manometru i termopary w czasie pomiaru przegrzania. Oczywiście dolny manometr mierzy przegrzanie par czynnika w systemie.
Pomiar przegrzania jest najlepszą wskazówką odpowiedniego napełnienia systemu ze stałą dyszą czynnikiem i warunkami pracy. Jeżeli system pracuje poprawnie, ale wartość przegrzania jest za wysoka, należy dodać czynnika. Jeżeli wartość przegrzania jest za niska, należy zmniejszyć ilość czynnika w układzie.
W układach wyposażonych w termostatyczne zawory rozprężne (TXV) przegrzanie jest najlepszym wskaźnikiem stanu napełnienia układu czynnikiem, ponieważ układy te są zaprojektowane do utrzymywania stałych wartości przegrzania. Prawidłowo napełniony układ zapewnia maksymalną wydajność i dłuższą żywotność.
Pozdrawiam
Przegrzanie (Supertheat) to różnica między aktualną temperaturą (mierzoną czujnikiem termopary) czynnika na wyjściu z chłodnicy, a temperaturą wrzenia czynnika w baterii chłodnicy (temperatura nasycenia). Po osiągnięciu temperatury wrzenia, czynnik wciąż podnosi swą temperaturę. Ilość stopni o jakie czynnik zwiększył swoją temperaturę nazywany jest przegrzaniem.
![[Obrazek: 64395f513bfcad0emed.jpg]](http://images43.fotosik.pl/50/64395f513bfcad0emed.jpg)
Rysunek przedstawia miejsca podłączenia manometru i termopary w czasie pomiaru przegrzania. Oczywiście dolny manometr mierzy przegrzanie par czynnika w systemie.
Pomiar przegrzania jest najlepszą wskazówką odpowiedniego napełnienia systemu ze stałą dyszą czynnikiem i warunkami pracy. Jeżeli system pracuje poprawnie, ale wartość przegrzania jest za wysoka, należy dodać czynnika. Jeżeli wartość przegrzania jest za niska, należy zmniejszyć ilość czynnika w układzie.
W układach wyposażonych w termostatyczne zawory rozprężne (TXV) przegrzanie jest najlepszym wskaźnikiem stanu napełnienia układu czynnikiem, ponieważ układy te są zaprojektowane do utrzymywania stałych wartości przegrzania. Prawidłowo napełniony układ zapewnia maksymalną wydajność i dłuższą żywotność.
Pozdrawiam