nie mogę dobić

9 Odpowiedzi, 8496 Wyświetleń

zyga3011

  2010-06-20, 08:01:28
Nowy użytkownik
#7
Banita napisał(a):Zgadzam się z teorią barbie i sugeruję nieszczelność i zawilgocenie układu.Wymień filtr i czynnik.Na 410-a przy 2 barach napewno użytkownik reklamował by usługę z powodu braku wydajności wcześniej do montujących.

Jak wcześniej już wspomniałem nie ma nieszczelności bo sprawdzałem a co tego czy klient by reklamował to raczej nie bardzo ich to interesowało bo to w biurze na hali więc pracownicy nawet jak ja przyjechałem i pytałem czy chłodził to nie potrafili mi powiedzieć więc skłaniam się do tego że od początku tak pracował.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa