Tak, odparowanie -20 ale z powodu ilości załadowanego czynnika. Do układu wchodzi 7000 g a ja załadowałem 5500 g. Tylko tyle załadowałem ponieważ tyle gazu miałem w butli, a w piątkowe popołudnie już nigdzie nie mogłem dostać czynnika. Układ w poniedziałem zostanie dołdowany do właściwej wagi. Jednak to nie jest przyczyna awarii ponieważ uruchomienie układu z ilością czynnika 5500 g już powodowała, że temperatura tłoczenia wynosiła 120*C. Przed wymianą czynnika taka sama sytuacja. (czynnik odessany - 7200 g). Dodam że skraplacz jest czysty i oba wentylatory pracują prawidłowo!!!