Napisałeś temperatury otoczenia a nie odarowania a to dwie różne rzeczy. Niewiem za bardzo o co ci dokładnie chodzi , czy dla jakiegoś konkretnego pomiaru ? np. przy ciśnieniu dajmy na to 5 bar odparowanie dla R410A będzie wynosiło około -8,3st ale dla R407C przy tym samym cisnieniu będzie wynosiło 1,8 st