Szroniejące rurki trochę.

10 Odpowiedzi, 9602 Wyświetleń

Fujitsu Szczecin

  2010-06-23, 16:59:25
Top użytkownik
#8
Witam

Jak już lód pościł, to co się domyślacie- czteroletni brud. Na skraplaczu kożuch, filtr na jednostce zabity. Po wyczyszczeniu okazało się również że parametry chłodnicze są do kitu. Urządzenie na R407C nie myśląc długo wymieniłem czynnik i wszystko wróciło do normy. Zauważyłem jeszcze że urządzenie nie ma zestawu do pracy całorocznej a pracuje w małym serwerze. Dziwi mnie że firmy nie dbają o swoje dane oraz drogi sprzęt.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?