plywajace cisnienie

34 Odpowiedzi, 30306 Wyświetleń

zuku

  2010-06-30, 17:42:07
Użytkownik
#1
Witam
Mam problem z LENOX-em on/off po usunięciu nieszczelnosci zrobieniu próżnie nabiciu czynnika na wagę uruchamiam urządzenie a ciśnienie na ssaniu chwile jest 8 bar przegrzanie 8K po chwili zaczyna pływać od 8 do 3 bar, temp. ssącej waha sie miedzy 6 C a 20 C. Po ok 10 minut pracy ciśnienie zatrzymuje sie na 18 barach brak chlodzenie, sprezarka pracuje i bierze mniejszy prad jak podczas normalnej przcy. Zdarzyło się też ze na ssaniu bylo - 0,8 bara. Pare razy podalem napięcie na zawór żeby nim poruszać ale nic to nie zmieniło. Stawiam właśnie na zawór czterodrogowy, Co o tym Myślicie??
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa