Witam
Rozumiem że był przeciek, usunąwszy cały czynnik zrobiłeś próżnie i napełniłeś czynnik wg wagi z tabliczk, wydrukowany fabrycznie nie ten dopisany pisakiem. Wcześniej usunąłeś przeciek, wykonałeś próbę szczelności azotem. Później dostosowałeś się do wytycznych:
![[Obrazek: 329a9f8eea74103e.jpg]](http://images40.fotosik.pl/306/329a9f8eea74103e.jpg)
Potem:
? Test działania z wykorzystaniem płytki sterującej (jednostka zewnętrzna)
Jeżeli chcesz wykonać test dla operacji chłodzenia, ustaw przełącznik DIP (SW1-1)na pozycje ON.
Jeżeli chcesz wykonać test dla operacji grzania, ustaw przełącznik DIP (SW1-2) na pozycje ON.
Wyślij mi na maila firmowego prośbę o instrukcje serwisową.
Pozdrawiam
Rozumiem że był przeciek, usunąwszy cały czynnik zrobiłeś próżnie i napełniłeś czynnik wg wagi z tabliczk, wydrukowany fabrycznie nie ten dopisany pisakiem. Wcześniej usunąłeś przeciek, wykonałeś próbę szczelności azotem. Później dostosowałeś się do wytycznych:
![[Obrazek: 329a9f8eea74103e.jpg]](http://images40.fotosik.pl/306/329a9f8eea74103e.jpg)
Potem:
? Test działania z wykorzystaniem płytki sterującej (jednostka zewnętrzna)
Jeżeli chcesz wykonać test dla operacji chłodzenia, ustaw przełącznik DIP (SW1-1)na pozycje ON.
Jeżeli chcesz wykonać test dla operacji grzania, ustaw przełącznik DIP (SW1-2) na pozycje ON.
Wyślij mi na maila firmowego prośbę o instrukcje serwisową.
Pozdrawiam