Problem z VRF Fujitsu

7 Odpowiedzi, 9078 Wyświetleń

Fujitsu Szczecin

  2010-07-01, 04:48:52
Top użytkownik
#5
Witam

Rozumiem że był przeciek, usunąwszy cały czynnik zrobiłeś próżnie i napełniłeś czynnik wg wagi z tabliczk, wydrukowany fabrycznie nie ten dopisany pisakiem. Wcześniej usunąłeś przeciek, wykonałeś próbę szczelności azotem. Później dostosowałeś się do wytycznych:

[Obrazek: 329a9f8eea74103e.jpg]

Potem:
? Test działania z wykorzystaniem płytki sterującej (jednostka zewnętrzna)
Jeżeli chcesz wykonać test dla operacji chłodzenia, ustaw przełącznik DIP (SW1-1)na pozycje ON.
Jeżeli chcesz wykonać test dla operacji grzania, ustaw przełącznik DIP (SW1-2) na pozycje ON.

Wyślij mi na maila firmowego prośbę o instrukcje serwisową.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa