Witam
Dzisiaj pojechalismy na serwis i klient mowi ze słabo chłodzi klimatyzacja, po podpięciu manometrów widze ze czynnik na chłodzeniu pokazuje okolo 1,2-1,3MPa (około 17-20st skraplanie). Po jakimś czasie ciśnienie spadło do 1,0-1,1 co i tak za dużo z reguły na klimatyzatorach mam 0,8-0,9MPa na R410.
Dodam, iż w pierwszym roku nie było problemów z klimą lecz po roku musieliśmy ja zdjąć bo klient tynkował i zakladaliśmy na nowo element zewnętrzny (zakladaliśmy na jesień temperatura na dworze była okolo 10-15st wiec ciut niska).
Klimatyzator to samsung, inwerter, multi (są 2 jednostki i ten sam objaw)
Co polecacie zrobić?? Upuścić czynnik?
Dzisiaj pojechalismy na serwis i klient mowi ze słabo chłodzi klimatyzacja, po podpięciu manometrów widze ze czynnik na chłodzeniu pokazuje okolo 1,2-1,3MPa (około 17-20st skraplanie). Po jakimś czasie ciśnienie spadło do 1,0-1,1 co i tak za dużo z reguły na klimatyzatorach mam 0,8-0,9MPa na R410.
Dodam, iż w pierwszym roku nie było problemów z klimą lecz po roku musieliśmy ja zdjąć bo klient tynkował i zakladaliśmy na nowo element zewnętrzny (zakladaliśmy na jesień temperatura na dworze była okolo 10-15st wiec ciut niska).
Klimatyzator to samsung, inwerter, multi (są 2 jednostki i ten sam objaw)
Co polecacie zrobić?? Upuścić czynnik?