ciśnienie można obniżyć zraszając skraplacz wodą w czasie pracy urządzenia. sprężarka jak by padła to efekt by był raczej odwrotny -niskie ciśnienie skraplania, wysokie ciśnienie na ssaniu. czy skraplacz jest cały gorący i rura tłoczna też czy tylko początek skraplacza ? moim zdaniem układ jest za mocno zdławiony np zapchane sito zaworu , za mała dysza lub np niedrożny w rurociąg. miałem taki przypadek,że pomiar wysokiego ciśnienia zaraz za sprężarką to 25 bar a za skraplaczem 8 bar , okazało się że rura tłoczna była łączona i jedna w drugą za głeboko wsadzona i zlutowana i ta wewnętrzna rura spłaszczyła się pod wpływem temp i ciśnienia jak ustnik od fletu. napisz przede wszystkim jakie to urządzenie chłodnicze i czy parownik wentylatorowy.