23 Odpowiedzi, 25505 Wyświetleń

mister

  2010-07-03, 21:27:47
Zaawansowany użytkownik
#10
ciśnienie można obniżyć zraszając skraplacz wodą w czasie pracy urządzenia. sprężarka jak by padła to efekt by był raczej odwrotny -niskie ciśnienie skraplania, wysokie ciśnienie na ssaniu. czy skraplacz jest cały gorący i rura tłoczna też czy tylko początek skraplacza ? moim zdaniem układ jest za mocno zdławiony np zapchane sito zaworu , za mała dysza lub np niedrożny w rurociąg. miałem taki przypadek,że pomiar wysokiego ciśnienia zaraz za sprężarką to 25 bar a za skraplaczem 8 bar , okazało się że rura tłoczna była łączona i jedna w drugą za głeboko wsadzona i zlutowana i ta wewnętrzna rura spłaszczyła się pod wpływem temp i ciśnienia jak ustnik od fletu. napisz przede wszystkim jakie to urządzenie chłodnicze i czy parownik wentylatorowy.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa