p.obelix
to jest proste, po co robić lodówkę która będzie działać w +5*C? To nie jest kwestia wydajności tylko doboru kapilary skraplacza parownika... jak skrócisz kapilarę i powiększysz skraplacz i parownik w tej lodówce przy tej samej sprężarce (a przypomnę, że wielkość parownika, skraplacza i elementu dławiącego zalezy od wydajności sprężarki w danych warunkach pracy, nie na odwrót) to ta lodówka zadziala i będzie miała lepszą wydajność. Tylko po co...?
Dla przykładu może coś większego. Komora chłodnicza. Sprężarka 10kW przy -5 parowania i +45 skraplacza. Element dławiący to TZR. Przy +30 skraplania wydajność katalogowa sprężarki wzrasta do 12kW ale układ nie działa, mimo, iż sprężarka ma większą wydajność... ale to nie wina wydajności, tylko tego, że TZR nie daje rady. Układ nie jest zbudowany na tak niskie temperatury skraplania. Ale może układ przebudować i wsadzić elektroniczny zawór rozprężny. Teraz skraplanie +30 nam nie przeszkadza, układ został do tego przystosowany a jego wydaność WZROSŁA o 2kW mimo SPADKU skraplania o 15*C. Ewidentnie widać, że spadek ciśnienia ssania powodujewzrost wydajności, ale urządzenia muszą byc do tego przystosowane, inaczej po prostu nie dzialają, ale nie z braku wydajności, tylko z złej budowy, niedostosowanej do takich warunków pracy.
A tak na koniec, to gdyby tak było, to oznaczałoby, że im brudniejszy skraplacz, tym większa wydajność... więc po co wszyscy czyścimy je jak coś nie działa?
Pozdrawiam
to jest proste, po co robić lodówkę która będzie działać w +5*C? To nie jest kwestia wydajności tylko doboru kapilary skraplacza parownika... jak skrócisz kapilarę i powiększysz skraplacz i parownik w tej lodówce przy tej samej sprężarce (a przypomnę, że wielkość parownika, skraplacza i elementu dławiącego zalezy od wydajności sprężarki w danych warunkach pracy, nie na odwrót) to ta lodówka zadziala i będzie miała lepszą wydajność. Tylko po co...?
Dla przykładu może coś większego. Komora chłodnicza. Sprężarka 10kW przy -5 parowania i +45 skraplacza. Element dławiący to TZR. Przy +30 skraplania wydajność katalogowa sprężarki wzrasta do 12kW ale układ nie działa, mimo, iż sprężarka ma większą wydajność... ale to nie wina wydajności, tylko tego, że TZR nie daje rady. Układ nie jest zbudowany na tak niskie temperatury skraplania. Ale może układ przebudować i wsadzić elektroniczny zawór rozprężny. Teraz skraplanie +30 nam nie przeszkadza, układ został do tego przystosowany a jego wydaność WZROSŁA o 2kW mimo SPADKU skraplania o 15*C. Ewidentnie widać, że spadek ciśnienia ssania powodujewzrost wydajności, ale urządzenia muszą byc do tego przystosowane, inaczej po prostu nie dzialają, ale nie z braku wydajności, tylko z złej budowy, niedostosowanej do takich warunków pracy.
A tak na koniec, to gdyby tak było, to oznaczałoby, że im brudniejszy skraplacz, tym większa wydajność... więc po co wszyscy czyścimy je jak coś nie działa?
Pozdrawiam
.