co jest grane???? lód w jednostce wewnętrznej???

30 Odpowiedzi, 44560 Wyświetleń

sebo-cypr

  2007-07-20, 17:34:25
Nowy użytkownik
#11
quatrek napisał(a):witam ponownie
więc jest tak
rozbroiłem układ czynnik wciągnąłem do jednostki zew. wymieniłem rurki łączące jednostki odpaliłem i to samo. przy jednostce wew. też sprawdziłem czy nie zgniotu i jest oki a poprawy jak nie było tak nie było.
złożyłem wszystko od nowa nowe rurki nowe kielichy i śrubunki i dalej to samo. podłączyłem manometry i jest tak jak sprężarka nie pracuje to jest 8-9 atm. a jak pracuje to od razu spada do 1-1,5 atm.
w klimatyzatorze identycznym który pracuje w sąsiednim biurze którego wcześniej też zakładałem i chłodzi idealnie jest tak
przy tej samej temp. na zew. gdy sprężarka nie pracuje ok 10 atm a gdy pracuje to 5-6 atm.

czy to oznacza że w tej klimatyzacji która zamarza jest za mało czynnika czy to objawy innej usterki?????????????????????????
pozdrawiam
Witam. Z doswiadczenia moge smialo powiedziec ze obladzanie sie rurek swiadczy o niedoborze czynnika. Jezeli to r407 cisnienie podczas pracy powinno wynosic okolo 5Bar.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa