Witam!
Dziś byłem u innego fachmana od klimy. Pomiar ciśnień (nadal bez wymienionego osuszacza):
na spoczynku: LP 7bar, HP 7 bar
w czasie pracy: LP 1,4 bar, HP 4,8 bar
Pan powiedział, że osuszacz bezdyskusyjnie do wymiany.
Także już zamówiłem odpowiedni - dziś mam do odbioru, dziś wymienię, a jutro jadę na ponowne nabicie. Co się okaże po, to trudno stwierdzić. Tak samo trudno stwierdzić dlaczego pomiary w poprzednim serwisie na spoczynku były tak niskie. Zresztą teraz to już mało istotne. Jutro po nabiciu zdam relację co i jak.
Pozdro
Łukasz
Dziś byłem u innego fachmana od klimy. Pomiar ciśnień (nadal bez wymienionego osuszacza):
na spoczynku: LP 7bar, HP 7 bar
w czasie pracy: LP 1,4 bar, HP 4,8 bar
Pan powiedział, że osuszacz bezdyskusyjnie do wymiany.
Także już zamówiłem odpowiedni - dziś mam do odbioru, dziś wymienię, a jutro jadę na ponowne nabicie. Co się okaże po, to trudno stwierdzić. Tak samo trudno stwierdzić dlaczego pomiary w poprzednim serwisie na spoczynku były tak niskie. Zresztą teraz to już mało istotne. Jutro po nabiciu zdam relację co i jak.
Pozdro
Łukasz