gajdek419 : jesteś jednym z nielicznych tu, który swoje tezy potrafi uzasadnić wiedzą techniczną (ale to poza tematem)
Czyli idąc tym dalej przy starcie (gdy ciśnienia są wyrównane HP=LP) sprężarka chociaż przez chwilę powinna "iść" swoją max wydajnością - HP do góry po czym po oddesaniu czynnika ponownie spadać (co średnio rozgarnięty serwisant powinien zaobserwować na manometrach) ??
i jeżel jest tak jak mówisz (filtro-osuszacz zapchany) to po wyłączeniu sprężarki HP i LP powinny sie bardzo długo wyrównywać (co też zaobserwujemy na manometrach).
Rasumująć zakładając że mamy czynnika nominalnie, na parownik dostarczamy odpowiednią ilość powietrza to diagnostyka tego układu powinna nam zająć 5 min ??
O i sukces układ chodzi. Tylko przy 2,2 bar nie powienien z tego co pisałeś.
mikoreta : Czy po ściągnięciu czynnika podali ile go ściągnieli ?? (tak z czystej ciekawości).
Temp nawiewu 3-4 stopnie czy 13-14stopni ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-15, 20:05:36 przez jackgl.)
Czyli idąc tym dalej przy starcie (gdy ciśnienia są wyrównane HP=LP) sprężarka chociaż przez chwilę powinna "iść" swoją max wydajnością - HP do góry po czym po oddesaniu czynnika ponownie spadać (co średnio rozgarnięty serwisant powinien zaobserwować na manometrach) ??
i jeżel jest tak jak mówisz (filtro-osuszacz zapchany) to po wyłączeniu sprężarki HP i LP powinny sie bardzo długo wyrównywać (co też zaobserwujemy na manometrach).
Rasumująć zakładając że mamy czynnika nominalnie, na parownik dostarczamy odpowiednią ilość powietrza to diagnostyka tego układu powinna nam zająć 5 min ??
O i sukces układ chodzi. Tylko przy 2,2 bar nie powienien z tego co pisałeś.
mikoreta : Czy po ściągnięciu czynnika podali ile go ściągnieli ?? (tak z czystej ciekawości).
Temp nawiewu 3-4 stopnie czy 13-14stopni ??