Wymienilem sprezarke i

11 Odpowiedzi, 14617 Wyświetleń

wit

  2010-07-30, 19:01:54
Top użytkownik
#10
niskie ciśnienie ssania -znaczy się ,że sprężarka ciągnie... i niema czego ciągnąć...
albo kapilara nie podaje... -zapchana kapilara lub filtr -azot przepłynie -podmuch czuć - ale czynnika przepuszcza zbyt mało. jeśli w kapilarze osadził się osad -to przedmuchiwaniem nie oczyścisz... wylutój i wymień kapilarę -albo skróć o jakieś 5cm. zazwyczaj zapycha się od strony filtra -i tam tworzy się przewężenie. choć może się zapchać i z drugiej strony -lub mieć na całej długości zmniejszony przekrój.
wymień filtr -osuszacz. też może być zapchany.

albo... zalałeś lutowiem rurkę ssąca.
gdyby coś nie tak było ze sprężarką -to miałbyś raczej za wysokie ciśnienie ssania a nie za niskie...
szukaj zapchania... brudem lub lutowiem -gdzieś za skraplaczem do ssania sprężarki.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa