Nie wierze w żadne uszczelniacze. Rurki do klimatyzacji (nie które modele) czasem ciężko je się spawa (czasem w ogóle się nie da), to co mi jakiś tam środek załata mikro wyciek. Ponoć się miesza z czynnikiem, wchodzi w reakcje z tlenkiem aluminium i się uszczelnia. Przekonujące ale dla łatwowiernych.
Ja zawsze likwiduje mikro wycieki. Biorę odpowiedzialność za wykonywaną robotę. Wąż nie wąż parownik nie parownik, naprawa albo wymiana, albo klient na własną odpowiedzialność decyduje się wyjechać z serwisu z mikro wyciekiem.
U mnie podstawa to w kolejności diagnozowania, (zakładając że faktycznie jest wyciek)
1. azot 20 bar (technika pomiarowa, polegająca na obserwacji wskaźnika manometru głównego zaworu butli)
1a. odłączam zawory serwisowe i sprawdzam wentyle (przy 20 bar)
2. szukanie na słuch wycieku w instalacji
2a. ewentualne spryskanie płynem nasłuchanego elementu, w celu sprecyzowania lokalizacji wycieku
3. Ewentualnie lampka UV
4. W ostateczności wbijam 15gram czynnika + wykrywacz elektroniczny czynnika
Ja zawsze likwiduje mikro wycieki. Biorę odpowiedzialność za wykonywaną robotę. Wąż nie wąż parownik nie parownik, naprawa albo wymiana, albo klient na własną odpowiedzialność decyduje się wyjechać z serwisu z mikro wyciekiem.
U mnie podstawa to w kolejności diagnozowania, (zakładając że faktycznie jest wyciek)
1. azot 20 bar (technika pomiarowa, polegająca na obserwacji wskaźnika manometru głównego zaworu butli)
1a. odłączam zawory serwisowe i sprawdzam wentyle (przy 20 bar)
2. szukanie na słuch wycieku w instalacji
2a. ewentualne spryskanie płynem nasłuchanego elementu, w celu sprecyzowania lokalizacji wycieku
3. Ewentualnie lampka UV
4. W ostateczności wbijam 15gram czynnika + wykrywacz elektroniczny czynnika