Tadeusz4321 napisał(a):Czy nie masz w układzie któregos odcinka zmrożonego?
Ogólnie to jest tak: zaraz po włączeniu klimy zimna robi sie rurka od zaworu rozprężnego do samej sprężarki, czyli cała strona niskiego cisnienia. Po upływie ok 30sek cała strona niskiego cisnienia robi sie letnia i tak juz pozostaje. Dodam, ze jak w tym momencie wyłącze klime i załącze znowu to juz nie chłodzi nawet przez chwile (mimo ze sprzęgło sie załącza) - trzeba odczekac jakis czas (dłuzszy) zeby znowu po właczeniu przez te 30 sec schładzała. Czy jest możliwe ze sama sprężarka ma jeszcze jakies zabezpieczenie (np. termik) ktory ja odłącza mimo ze napiecie na nia jest cały czas podawane ???