Podłączenie klimatyzacji do instalacji bez zera ochronnego (PE)

21 Odpowiedzi, 26367 Wyświetleń

jackgl

  2010-08-06, 21:31:21
Nowy użytkownik
#9
Musisz zrobić tzw zerowanie, jeżeli tego nie zrobisz w przypadku pojawienia się napięcia na częsciach metalowych przewodzących (czyt. obudowa) nie zadziała zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe i przy dotyku .. pospolicie mówiąc - Cię kopnie Smile (to tak chyba najprościej)
Z tych dwóch przewodów które teraz masz podpięte musisz zlokalizować przewód neutralny (przeważnie niebieski) i wykonać dodatkowe połączenie miedzy nim a zaciskiem PE na obudowie
Mając dzieci kochaną żone lepiej jednak zlecić wykonanie pomiaru osobie z odpowiednimi kwalifikacjami i jak napisał słusznie barbie spać spokojnie.

Ps. fajne określenia - uzerowany i przewód zero Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-06, 21:33:28 przez jackgl.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa