W tym nie, bo instrukcje mówią o długości minimalnej jako 1 metr. Wg manometru można zrobić pomiar ale tu jest inny problem bo po uruchomieniu od razu źle pracuje jednostka bo się szroni. Tak na prawdę nie wiadomo czy fabrycznie był prawidłowo napełniony skraplacz. Dlatego w tym przypadku nie ma co nabijać urządzenie bo nikt nie wie ile faktycznie go tam jest tym bardziej że już raz uzupełniali gaz bez wagi. Jedyna i 100% diagnoza to odessanie gazu i nabicie ponowne wg wagi. Innej opcji nie ma. Pzdr