Podłączenie klimatyzacji do instalacji bez zera ochronnego (PE)

21 Odpowiedzi, 26326 Wyświetleń

monterod2002

  2010-08-08, 20:17:59
Zaawansowany użytkownik
#11
Czegoś nie rozumie, skoro montuje klimatyzacje to powinien mieć uprawnienia elektryczne - a jak niema to dlaczego podłącza czy on nie jest świadomy że jeżeli się komuś coś stanie to on ma problemy.

Z tego co piszesz masz w domu układ sieci TN-C czyli masz przewód fazowy L oraz przewód ochronno-neutralny PEN,
teraz ( w przewodzie od strony klimy) wystarczy przewód fazowy zostawić w spokoju a przewód neutralny N (niebieski) połączyć z ochronnym PE (czyli ten zaizolowany żółto -zielony ) i po problemie .
P.S. Zaleca się sprawdzić czy przewód fazowy jest dobrze podłączony i o prawidłowym połączeniu aluminium z miedzią bo te dwa metale się ze sobą nie lubią tzn. nie mogą się ze sobą stykać.
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-09, 05:28:50 przez monterod2002.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa