Midea MSG-30HRN2 wszystko ok przez 15 min i problem ze ssącą

18 Odpowiedzi, 16956 Wyświetleń

klm 77

  2010-08-14, 19:55:00
Użytkownik
#5
Witam
zmierzyłem temperatury
po włączeniu urządzenia temp nasycenia -6st, termometr wciśnięty pod izolacje wskazuje na ssącej 2,5st
po 5minutach temp nasycenia -6 , temp termometr na ssącej 1,5st
po 10 minutach tem nasycenia -7, temp tetermometr 0,5

tak jak pisałem na tabliczce znamionowej pojemność wynosi 1,9 kg , ja tyle uzupełniłem nowego 407 temp nasycenia była poniżej zera więc skoro linia ma ok 6m dobiłem na wagę 30 g, a ciśnienie nie wzrastało nadal ,temp nasycenia pozostawała bez zmian.
Cos mi tu nie pasuje raczej rurka tłoczna pomimo że jest w jednej izolacji z ssącą nie powinna jej aż tak przechładzać.
pozdr
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa