Witam
zmierzyłem temperatury
po włączeniu urządzenia temp nasycenia -6st, termometr wciśnięty pod izolacje wskazuje na ssącej 2,5st
po 5minutach temp nasycenia -6 , temp termometr na ssącej 1,5st
po 10 minutach tem nasycenia -7, temp tetermometr 0,5
tak jak pisałem na tabliczce znamionowej pojemność wynosi 1,9 kg , ja tyle uzupełniłem nowego 407 temp nasycenia była poniżej zera więc skoro linia ma ok 6m dobiłem na wagę 30 g, a ciśnienie nie wzrastało nadal ,temp nasycenia pozostawała bez zmian.
Cos mi tu nie pasuje raczej rurka tłoczna pomimo że jest w jednej izolacji z ssącą nie powinna jej aż tak przechładzać.
pozdr