Jakie ciśnienia w mroźni przy czynniku R507

18 Odpowiedzi, 23970 Wyświetleń

Bock

  2010-08-15, 06:07:39
Zaawansowany użytkownik
#4
jak napisali przedmówcy:

-sprawdź skraplacz (możesz stuknąć w jego obudowe czymś metalowym i zobaczysz czy poleci brud)
-zawór rozpręzny wymień na dostosowany do czynnika
-podaj jakieś cisnienia jęśli masz możiwość
-jeżli masz tam wzienik to napisz co się w nim dzeiej tzn. jaki ma przepływ.

45stopni to dość dużo wnioskować można że masz na tłoczeniu 20[bar], na początek czyszczenie skraplacza