SZINA napisał(a):WitamWitam
Przejrzałem forum ale jakoś niewidze takiego tematu
w jaki sposób napełnić instalację multisplit SD 4w 1z
mam różne długości rurociągów producent pisze w DTR że trzeba dodać na 15gr na każdą powyżej 7,5 mb
ale jezeli man jedną 13mb, druga 8 mb, trzecią 2 mb, i czwartą 5 mbto czy man je zsumować ?
i czy jest jakieś znaczenie że są rózne długości rurociągów do poszczególnych jednostek
jeszcze jedno jak zmieżyć superhead na uruchomionych wszystkich jednostkach wewnętrznych , czy na każdej z osobna ?
pozdrawiam
SZINA
Mam nadzieje że sobie jaj nie robisz.
Masz w DTR urządzenia napisane jasno i wyraźnie:
Max. długość linii cieczowej L1+L2+L3+L4=60m
Max. długość jednej linii=15m
Standardowa sumaryczna długość linii=7,5m
Ilość czynnika dodatkowo na każdy metr=15g
Zliczasz linie dodatkową, zawsze tylko cieczową. Dopełniasz czynnik w czasie pracy urządzenia w trybie chłodzenia. Nie istotne do którego zaworu się podepniesz. Nie włączaj tej jednostki wewnętrznej z tej pary w czasie dopełniania. Wyłączasz urządzenie, czekasz chwile i włączasz ponownie wszystkie wewnętrzne. Superheatem sobie głowy nie zawracaj, urządzenie samo sobie go przeliczy. Sprawdź wydajność jednostek wewnętrznych. Wlot, wylot, powinno być równo na każdej około 9-10*C. Jeżeli Ciebie to ciekawi to podłącz zgodzie z opisami na forum do byle jakiej pary a zobaczysz że urządzenie dąży do tego parametru.
Pozdrawiam
Jadę na szczupaki chłopaki
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?