Przyczynę uszkodzenia znam. Byłą burza a w tym układzie nie było czujnika zaniku faz i spaliło sprężarkę. (jedną fazę wywaliło)
Teraz wiem,że bez czujnika już ani rusz...
Teraz chciałbym jeszcze zapytać o zawór rozprężny, mianowicie jak go dobrać. Otóż parownik to kuba SHBE 33 (2 wentylatorowy).Z przyczyny jego wieku nie mogłem nigdzie znaleźć jego wydajności. Gość, który go sprzedawał pamiętam, iż utrzymywał, że ma on około 15 kw mocy chłodniczej. Sprężarkę Copelanda, którą teraz zainstaluję do tego parownika(DLSG-401) ma maksymalną temperaturę parowania na - 20 C i osiąga wówczas moc chłodniczą prawie 9 KW przy temp skraplania 30C.
Zatem rozumiem , że zawór rozprężny mam dobrać pod sprężarkę, czyli około 10 KW, a nie pod parownik, (który ma rzekomo 15KW). Proszę o pomoc....
Proszę też doradzić, czy wziąć zawór danfosa TES 2 404/507 (-40C +10C) MOP 120/+15C, z odpowiednią dyszą czy może Honewell TMVX 00112 z odpowiednią dyszą.
Aktulanie jest tam zamontowany ALCO model XB1019RW35, BTCLE 700 RW35,Chodziło to na R502, z tym że nie wiem jaka tam jest dysza, a ztego co doczytałem, to zawory te mają również wymienne dysze.
Dziękuję za wszelkie wskazówki
Teraz wiem,że bez czujnika już ani rusz...
Teraz chciałbym jeszcze zapytać o zawór rozprężny, mianowicie jak go dobrać. Otóż parownik to kuba SHBE 33 (2 wentylatorowy).Z przyczyny jego wieku nie mogłem nigdzie znaleźć jego wydajności. Gość, który go sprzedawał pamiętam, iż utrzymywał, że ma on około 15 kw mocy chłodniczej. Sprężarkę Copelanda, którą teraz zainstaluję do tego parownika(DLSG-401) ma maksymalną temperaturę parowania na - 20 C i osiąga wówczas moc chłodniczą prawie 9 KW przy temp skraplania 30C.
Zatem rozumiem , że zawór rozprężny mam dobrać pod sprężarkę, czyli około 10 KW, a nie pod parownik, (który ma rzekomo 15KW). Proszę o pomoc....
Proszę też doradzić, czy wziąć zawór danfosa TES 2 404/507 (-40C +10C) MOP 120/+15C, z odpowiednią dyszą czy może Honewell TMVX 00112 z odpowiednią dyszą.
Aktulanie jest tam zamontowany ALCO model XB1019RW35, BTCLE 700 RW35,Chodziło to na R502, z tym że nie wiem jaka tam jest dysza, a ztego co doczytałem, to zawory te mają również wymienne dysze.
Dziękuję za wszelkie wskazówki