ok.3 lata temu zamontowałem klime samsunga 5 kw (klient sam kupił dwie sztuki) .Do tej pory pracowała bez zarzutu. Kilka dni temu przestała działać. Pierwsza sprawa to spalony bezpiecznik w jednostce wewnętrznej, oczywiście go wymieniłem i ruszyła ale jej działanie dawało wiele do myślenia więc przystąpiłem do mierzenia ciśnienia gazu i przy okazji stwierdziłem że wentylator jednostki zewnętrznej nie kręci się. Wymiana płytki w jednostce wewnętrznej nic nie dała więc wymieniłem wentylator (nie pytajcie czemu w tej kolejności)i ruszyła ale dalej ciśnienia gazu były coś nie tak więc ściągnąłem ją do zera, zrobiłem próżnię, nabiłem na nowo 1300gramów jak na tabliczce pisze i wynik 7 barów i temperatura przegrzania 22st. Myślałem, że może elektroniczne manometry coś są nie tak. Dziś podjechałem ze zwykłymi i ciśnienie 7 barów temperatura nawiewu jednostki wewnętrznej 18 st i moja wiedza tu się kończy Dodam, że jest to sklep spożywczy długość trasy to ok 1,5 metra czynnik 410a(części posiadam z drugiej klimy, która padła po dwóch latach). Czy ktoś wie co z tym dalej zrobić?