Dziwne buczenie z jednostki wewnętrznej.

74 Odpowiedzi, 88804 Wyświetleń

WyszynsP

  2010-08-24, 17:12:20
Nowy użytkownik
#1
Witam,

Klima Samsung AQ09FKN. Podczas pracy (chłodzenie - nawiew full) po 30 sekundach od włączenia sprężarki z jednostki wewn. zaczyna dobiegać dziwny dźwięk - jak gdyby uderzony kamerton. Jest to jakby metaliczny jęk/buczenie. Po redukcji nawiewu do minimum dźwięk utrzymuje się jeszcze przez około 20 sek. po czym stopniowo zanika do poziomu ledwie słyszalnego. Przy ponownym zwiększeniu nawiewu po chwili znów się pojawia i narasta.

Został wymieniony agregat, ułożone rurki w inny sposób - bez skutku.
Testowo upuszczono czynnika na chwilę do poziomu 5bar na ssaniu (przy pracy) - buczenie jest cały czas.

Czy ktoś z szanownych kolegów spotkał się z takim zjawiskiem ?

Pozdrawiam,
Paweł.

Dodam jeszcze próba wydłużenia rurociągu do długości ok. 3.5metra (początkowo 2m)
również nie przyniosła żadnego efektu.

Dodam jeszcze parametry pracy:

Postój: 14bar
Praca chłodzenie: 7.5bar
Temperatura rurki przy zaworze ssawnym: 8 st. celsjusza.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-24, 17:20:57 przez WyszynsP.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa