Wygląda mi to na zawór rozprężny w jednostce wewnętrznej pod warunkiem że tam jest. Jeżeli będziesz powiedzmy bawił się pilotem w funkcji chłodzenia czyli podwyższał temperaturę aby stanęła sprężarka i potem znowu do minimum aby wystartowała i ten dźwięk będzie wtedy słyszalny to fabryczny błąd parownika. Zrób próbę na grzaniu i czy wtedy będziesz to słyszał bo gaz jest podawany z drugiej strony. Miałem taki problem w Kasecie Mitsubishi i była to wina zaworu w parowniku. na chłodzeniu podczas gdy sprężarka startowała i gaz płynął było słychać świst ale na grzaniu tego nie było. Jednostka wymieniona na gwarancji i po problemie