Dziwne buczenie z jednostki wewnętrznej.

74 Odpowiedzi, 88979 Wyświetleń

tommatiz

  2010-08-24, 17:26:04
Moderator
#2
Wygląda mi to na zawór rozprężny w jednostce wewnętrznej pod warunkiem że tam jest. Jeżeli będziesz powiedzmy bawił się pilotem w funkcji chłodzenia czyli podwyższał temperaturę aby stanęła sprężarka i potem znowu do minimum aby wystartowała i ten dźwięk będzie wtedy słyszalny to fabryczny błąd parownika. Zrób próbę na grzaniu i czy wtedy będziesz to słyszał bo gaz jest podawany z drugiej strony. Miałem taki problem w Kasecie Mitsubishi i była to wina zaworu w parowniku. na chłodzeniu podczas gdy sprężarka startowała i gaz płynął było słychać świst ale na grzaniu tego nie było. Jednostka wymieniona na gwarancji i po problemie
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa