Monterzy (autoryzowany przedstawiciel) podejrzewali że to wina sprężarki.
Wymienić agregat przy istniejącej instalacji w sumie to najmniejszy problem.
Pozwolicie sobie przytoczyć fragment podobnego uszkodzenia z zagranicznego forum:
Q:
Hi
I had two system installed today.
Once of them has a very lound "ringing" noise. It is simular to sound you get in copper hot water pipe, it is very high pitched.
It appears to be coming from the indoor unit.
It happens a few seconds after the compresor kicks in outside and cold air is released into the indoor unit.
I am going to get the installer to check it out, but wanted to get an opion from you guys as well.
Any ideas on what could be going on here?
Zainstalowałem dwa systemy dzisiaj.
Jeden z nich wydaje dziwne dzwoniące dźwięki. To brzmi jakby rura z gorącą wodą tylko o bardzo wysokim tonie.
Dźwięk się wydobywa z jedn. wewn.
To się zdarza parę sekund po włączeniu sprężarki i zaraz zimne powietrze wylatuje z jedn. wewn.
Wezwałem fachowca ale jestem ciekawy co o tym myślicie ?
A:
Sounds like the noise is being generated by the refrigerant passing through a restriction of some sort.
If could be a designed restriction, although the noise is not designed, or an unintentional restriction due to a trapped or over-bent pipe.
Is the noise there all of the time the unit is running or just on start up?
Brzmi jak szum przepływającego czynnika z dużymi oporami (?)
Te opory mogą być zamierzone, lub dodatkowe w związku z zakrzywieniami pogiętych (zgiętych) rurek.
Czy ten szum jest przez cały czas czy tylko na starcie ?
Q:
It is not a contstant noise.
It happens after the compressor kicks in. Both at startup and when the room needs additional cooling.
Once the room is cooled the noise goes away until the next cycle.
I left it on "fan only" last night and there was no noise all night.
A good way to explain the noise is simular to hitting a "tuning fork" if you know what I mean.
To nie jest stały szum.
Pojawia się po włączeniu kompresora. Po włączeniu oraz kiedy pomieszczenie potrzebuje dodatkowego chłodzenia.
Kiedy pokój jest schłodzony szum zanika aż do następnego cyklu.
Zostawiłem sam wentylator na chodzie ale nie było żadnego szumu przez całą noc.
Dobrym krokiem w wyjaśnieniu dźwięku jest uderzenie w kamerton, o ile wiecie o co mi chodzi.
A:
It was a kink in the pipe.
The installer smoothed it out a bit and the noise in much less noticable.
He is going to replace the pipe next week.
Thanks for your help guys.
To było przegięcie na rurce. Instalator troszkę wyprostował i szum troszkę zmalał.
Zamierza wymienić rurkę w przyszłym tygodniu.
Dzięki za pomoc.
A: Thanks again, problem solved.
Dzięki jeszcze raz, problem rozwiązany.
Co myślicie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-24, 18:32:43 przez WyszynsP.)
Wymienić agregat przy istniejącej instalacji w sumie to najmniejszy problem.
Pozwolicie sobie przytoczyć fragment podobnego uszkodzenia z zagranicznego forum:
Q:
Hi
I had two system installed today.
Once of them has a very lound "ringing" noise. It is simular to sound you get in copper hot water pipe, it is very high pitched.
It appears to be coming from the indoor unit.
It happens a few seconds after the compresor kicks in outside and cold air is released into the indoor unit.
I am going to get the installer to check it out, but wanted to get an opion from you guys as well.
Any ideas on what could be going on here?
Zainstalowałem dwa systemy dzisiaj.
Jeden z nich wydaje dziwne dzwoniące dźwięki. To brzmi jakby rura z gorącą wodą tylko o bardzo wysokim tonie.
Dźwięk się wydobywa z jedn. wewn.
To się zdarza parę sekund po włączeniu sprężarki i zaraz zimne powietrze wylatuje z jedn. wewn.
Wezwałem fachowca ale jestem ciekawy co o tym myślicie ?
A:
Sounds like the noise is being generated by the refrigerant passing through a restriction of some sort.
If could be a designed restriction, although the noise is not designed, or an unintentional restriction due to a trapped or over-bent pipe.
Is the noise there all of the time the unit is running or just on start up?
Brzmi jak szum przepływającego czynnika z dużymi oporami (?)
Te opory mogą być zamierzone, lub dodatkowe w związku z zakrzywieniami pogiętych (zgiętych) rurek.
Czy ten szum jest przez cały czas czy tylko na starcie ?
Q:
It is not a contstant noise.
It happens after the compressor kicks in. Both at startup and when the room needs additional cooling.
Once the room is cooled the noise goes away until the next cycle.
I left it on "fan only" last night and there was no noise all night.
A good way to explain the noise is simular to hitting a "tuning fork" if you know what I mean.
To nie jest stały szum.
Pojawia się po włączeniu kompresora. Po włączeniu oraz kiedy pomieszczenie potrzebuje dodatkowego chłodzenia.
Kiedy pokój jest schłodzony szum zanika aż do następnego cyklu.
Zostawiłem sam wentylator na chodzie ale nie było żadnego szumu przez całą noc.
Dobrym krokiem w wyjaśnieniu dźwięku jest uderzenie w kamerton, o ile wiecie o co mi chodzi.
A:
It was a kink in the pipe.
The installer smoothed it out a bit and the noise in much less noticable.
He is going to replace the pipe next week.
Thanks for your help guys.
To było przegięcie na rurce. Instalator troszkę wyprostował i szum troszkę zmalał.
Zamierza wymienić rurkę w przyszłym tygodniu.
Dzięki za pomoc.
A: Thanks again, problem solved.
Dzięki jeszcze raz, problem rozwiązany.
Co myślicie ?