w golfach III nie było fabrycznej klimatyzacji a jedynie w ASO montowano klimy DIAVIA z dwoma typami sprezarek: jedna Delphi V5 ze zmienna wydajnoscia a drugie (znacznie mniej) łopatkowe Seiko-seiki ze stałą wydajnością.
O ile masz V5 to zbyt wysokie cisnienie LP moze byc spowodowane rzeczywiscie zaworem rozpreznym ale równie dobrze i zaworem regulujacym który znajduje sie w sprezarce.
Z drugiej strony piszesz ze osuszacz jest zimny tzn wykrapla sie na nim wilgoc - byc moze rzeczywiscie jest juz zapchany i przepływ jest na tyle mały, że zaczyna robić za zawór rozprężny albo w układzie jest za mało czynnika.
O ile masz V5 to zbyt wysokie cisnienie LP moze byc spowodowane rzeczywiscie zaworem rozpreznym ale równie dobrze i zaworem regulujacym który znajduje sie w sprezarce.
Z drugiej strony piszesz ze osuszacz jest zimny tzn wykrapla sie na nim wilgoc - byc moze rzeczywiscie jest juz zapchany i przepływ jest na tyle mały, że zaczyna robić za zawór rozprężny albo w układzie jest za mało czynnika.