Witam Panowie,
Oto lista czynności które należało wykonać aby pozbyć się tego upierdliwego buczenia:
- Inaczej ułożyć rurki w przepuście ścianowym (były mocno za mocno "wyszpanowane") oraz użyć pianki niskoprężnej i styropianu do wypełnienia otworu (dzięki Byniom - 50% ciszej się się zrobiło na dzień dobry)
- Pod wszystkie koryta prowadzące ciepłociąg została podłożona mata tłumiąca 2mm (od paneli podłogowych)
- Pod wieszak jednostki wewn. została podłożona również mata tłumiąca
- Pod ramę jedn. zewn. również został podłożony kawałek maty.
- Został całkowicie rozkręcone jednostki i podokręcane śruby mocujące. Tam gdzie były łączone elementy metalowe
zostały zastosowane przekładki wykonane z dętki rowerowej (wycinki oczywiście)
Teraz trochę o przyczynie tego buczenia:
Buczenie stanowiło zjawisko rezonansu paśmie częstotliwości 100-300Hz przenoszone poprzez:
- rurki ciepłociągu
- zbrojoną ścianę nośną (odległość w prostej linii jednostek: 1.5m)
Ten sam dźwięk który generowała jednostka wewn. dobywał się bezpośrednio z układu kompresora
(można go wysłuchać poprzez drewniany patyk przyłożony do korpusu sprężarki).
Jak na razie jest święty spokój i cisza. Zobaczymy jak będzie wyglądać praca układu o i ile jeszcze temperatury
się poniosą.
Dziękuję wszystkim za wsparcie i zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam serdecznie.
Oto lista czynności które należało wykonać aby pozbyć się tego upierdliwego buczenia:
- Inaczej ułożyć rurki w przepuście ścianowym (były mocno za mocno "wyszpanowane") oraz użyć pianki niskoprężnej i styropianu do wypełnienia otworu (dzięki Byniom - 50% ciszej się się zrobiło na dzień dobry)
- Pod wszystkie koryta prowadzące ciepłociąg została podłożona mata tłumiąca 2mm (od paneli podłogowych)
- Pod wieszak jednostki wewn. została podłożona również mata tłumiąca
- Pod ramę jedn. zewn. również został podłożony kawałek maty.
- Został całkowicie rozkręcone jednostki i podokręcane śruby mocujące. Tam gdzie były łączone elementy metalowe
zostały zastosowane przekładki wykonane z dętki rowerowej (wycinki oczywiście)
Teraz trochę o przyczynie tego buczenia:
Buczenie stanowiło zjawisko rezonansu paśmie częstotliwości 100-300Hz przenoszone poprzez:
- rurki ciepłociągu
- zbrojoną ścianę nośną (odległość w prostej linii jednostek: 1.5m)
Ten sam dźwięk który generowała jednostka wewn. dobywał się bezpośrednio z układu kompresora
(można go wysłuchać poprzez drewniany patyk przyłożony do korpusu sprężarki).
Jak na razie jest święty spokój i cisza. Zobaczymy jak będzie wyglądać praca układu o i ile jeszcze temperatury
się poniosą.
Dziękuję wszystkim za wsparcie i zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam serdecznie.