Kolego Mister
Z twojego opisu wynika ze albo klient nie wie czego chce albo ty nie bardzo wiesz jak to zrobic.
po pierwsze to okresliłes ze wsad 300 kg/h i temp. +10 i to jest wykładnia
dla zwykłych mrozni przyjmuje sie moc od 200 do 300 W/m3 natomiast jezeli ma to byc szybkie mrozenie to do co najmniej -25 a moc miedzy 600 do 1000 W/m3
jezeli ma to byc szokowka to te ilosc ma wymrozic w max godzine a nie 12 jak chce klient albo ty
dla 1,5 tony na tydzien to ta mroznia(szokowka) nie powinna byc taka długa(7,5m) bo połowa bedzie wystarczajaca(ok 4 m)
podane wartosci mocy dla chłodni przy temp. parowania -25 stopni, dla szokówki -35 stopni/R 404a
Z twojego opisu wynika ze albo klient nie wie czego chce albo ty nie bardzo wiesz jak to zrobic.
po pierwsze to okresliłes ze wsad 300 kg/h i temp. +10 i to jest wykładnia
dla zwykłych mrozni przyjmuje sie moc od 200 do 300 W/m3 natomiast jezeli ma to byc szybkie mrozenie to do co najmniej -25 a moc miedzy 600 do 1000 W/m3
jezeli ma to byc szokowka to te ilosc ma wymrozic w max godzine a nie 12 jak chce klient albo ty
dla 1,5 tony na tydzien to ta mroznia(szokowka) nie powinna byc taka długa(7,5m) bo połowa bedzie wystarczajaca(ok 4 m)
podane wartosci mocy dla chłodni przy temp. parowania -25 stopni, dla szokówki -35 stopni/R 404a