blu star -chodzi o któryś hermetyczny danfosowski ? który ? jaka komora? (wielkość i izolacja komory? )
jeśli tak -jeśli to hermetyk blustar MTZ NTZ czy nawet LTZ -to jak dla niego to bardzo niska temp komory i bardzo niskie odparowanie... po prostu wydajność agregatu bardzo spada... danfosiki -maneuropy bardzo nie lubią pracy poniżej -35 stopni odparowania...
-40 to dla nich już ostre przegięcie... i wydajność byle jaka i silniki się przegrzewają... agregat ma znikomą wydajność a jej połowę jeszcze zużywa do chłodzenia własnych uzwojeń...
nieważne co producent podaje w kopercie pracy.... hermetyk blustar danfosa dobrze chodzi do -25 C odparowania -przy -30 jeszcze jakoś się sprawuje... -35 jest już byle jak. a -40... to po prostu "planowe niszczenie agregatu"
-45C -odparowanie dopuszczalne dla DOBRYCH semichermetyków. Danfosowski blustarek tego nie wytrzyma... bardzo szybko biedak padnie .
skraplania z 13 bar nie ma sensu podbijać żadnym regulatorem -pracy TZR nie poprawisz -około 11bar różnicy daje już pełną wydajność zaworu. zwiększenie ciśnienia skraplania dodatkowo przydusi agregat już nie dający rady... i będzie gorzej.
sugerowałbym ewentualnie dać większą dyszę w zaworze -i zobaczyć jak się układ zachowuje. pewna niewielka poprawę może też dać wymiana czynnika na 507. Ale... najlepiej wymienić agregat -dać jakiegoś dobrego semihermetyka dedykowanego do niskich odparowań -jakiegoś bitzera lub copelanda....
jeśli tak -jeśli to hermetyk blustar MTZ NTZ czy nawet LTZ -to jak dla niego to bardzo niska temp komory i bardzo niskie odparowanie... po prostu wydajność agregatu bardzo spada... danfosiki -maneuropy bardzo nie lubią pracy poniżej -35 stopni odparowania...
-40 to dla nich już ostre przegięcie... i wydajność byle jaka i silniki się przegrzewają... agregat ma znikomą wydajność a jej połowę jeszcze zużywa do chłodzenia własnych uzwojeń...
nieważne co producent podaje w kopercie pracy.... hermetyk blustar danfosa dobrze chodzi do -25 C odparowania -przy -30 jeszcze jakoś się sprawuje... -35 jest już byle jak. a -40... to po prostu "planowe niszczenie agregatu"
-45C -odparowanie dopuszczalne dla DOBRYCH semichermetyków. Danfosowski blustarek tego nie wytrzyma... bardzo szybko biedak padnie .
skraplania z 13 bar nie ma sensu podbijać żadnym regulatorem -pracy TZR nie poprawisz -około 11bar różnicy daje już pełną wydajność zaworu. zwiększenie ciśnienia skraplania dodatkowo przydusi agregat już nie dający rady... i będzie gorzej.
sugerowałbym ewentualnie dać większą dyszę w zaworze -i zobaczyć jak się układ zachowuje. pewna niewielka poprawę może też dać wymiana czynnika na 507. Ale... najlepiej wymienić agregat -dać jakiegoś dobrego semihermetyka dedykowanego do niskich odparowań -jakiegoś bitzera lub copelanda....