Tomecek25 napisał(a):\Witam
-czy ilość czynnika(wydajnośc)klimatyzatora można zmierzyć po tym ile prądu on zużywa?
-Jak powinno się napełniać układ czynnikiem R410a,cieczą czy gazem?
-Jakie powinno być wzorowe ciśnienie na przyłączu ssącym splita?
-W splicie jest tylko jedno złącze(brak złącza wysokiego ciśnienia),czy prawidłowo jest mierzyć wysokie ciśnienie na funkcji grzania w przyłączu gdzie normalnie podczas chłodzenia jest strona ssąca?
Te wszystkie Twoje zagwozdki opisane są na forum. Musisz wykazać trochę inicjatywy. Np. spróbuj funkcji ,,Szukaj''
1. Na pewno można potwierdzić że jest za dużo lub za mało czynnika po zbyt wysokim czy niskim poborze prądu. Na duży pobór prądu mogą mieć też wpływ inne czynniki niekoniecznie chłodnicze. Ilość czynnika uzupełniamy na wagę lub przy pomocy parametru przegrzania,,superheat''. Dotyczy oczywiście klimatyzatorów typu split.
2. Zawsze cieczą napełniamy ,,mieszaniny'' jaką również jest R410A. Czy butlą do dołu czy do góry to zależy od butli

3. W urządzeniu ze stałym przepływem czynnika np. R410A, przegrzanie(superheat) powinno wynosić między 6 a 8K przy odparowaniu 0, +1st. C, konstrukcja i dobór urządzenia też ma znaczenie(tłuczemy to od kilku lat
)4. Poznaj budowę klimatyzatorów typu split to okaże się że ta druga rura cienka to nie zawsze jest wysokie ciśnienie. Mierzenie ciśnienia na grzaniu nic Ci nie da.
5. Zaprenumeruj sobie Klimatyzacja i Chłodnictwo tam co roku wydają mały poradnik instalatora. Jak kielichować, montować klimy, podłączać pompki skroplin lub się wybierz na szkolenia z zakresu montażu i serwisu ale takie drogie do Poznania. Nie zapomnij też uzbroić się w niezbędne narzędzia i koniecznie się ubezpiecz.
Pozdrawiam