amator napisał(a):Mam pytanie.Witam
Czy mogę gazem CO (IV) sprawdzać szczelność układów chłodniczych? (nabić ok. 20 bar i obserwować ciśnienie)
Najlepiej jak jest azot techniczny i może się okazać że 20bara to za mało. Ciśnienie próby powinno być większe niż pracy. Ciśnienie pracy R410A to około 30bara.
Pozdrawiam