amator napisał(a):Mam pytanie.
Czy mogę gazem CO (IV) sprawdzać szczelność układów chłodniczych? (nabić ok. 20 bar i obserwować ciśnienie)
możesz. ale zaraz potem wezwij fachowca. i szykuj dodatkową kasę.
podobno to forum jest do wymieniania doświadczeń i wiedzy przez fachowców i prawie fachowców.
nawet rady amatorom przechodzą
-ale uparte pytania na poziomie ŻENUJĄCYM -toż to brak szacunku dla innych. Zanim zapytasz -poczytaj -tak aby choć MINIMUM wiedzy w temacie posiąść -i nie zadawaj pytań które są brakiem poszanowania czasu innych...
PS.
1 -nie sprawdzisz -ciśnienie co2 silnie zmienia się w zależności od temperatury. próba jest niemiarodajna. dmuchasz np 20bar przy mrozie -5 Ci ucieknie a jak cieplej to odczytasz 25bar.
lub dmuchasz w ciepły dzień -nic nie ucieknie a w zimny dzień odczytasz tylko 15bar...
2-co2 rozpuszcza się w olejach.... -potem trudno się tego pozbyć. może się rozpuszczać oraz reagować z czynnikami.
3 co2 może zawierać nawet 20-30% wody. a to potem wręcz rozpacz....
4 CO2 + woda -to kwas -słaby -ale... żre uzwojenia i powoduje rozpad oleju -też na kwas... który też żre uzwojenia.
starczy?????