Witam
W sumie sprawdzić wydajność klimatyzatora to prosta sprawa, warunkiem jest posiadanie odpowiednich narzędzi lub umiejętności np: zmysł organoleptyczny jaki posiada kolega Troll(który zjadł już wszystkie rozumy i uważa że tylko on jest OK a wszyscy są dupy). Idąc trybem myślenia naszego geniusza chłodnictwa z popapranym wrednym charakterem(robimy to na własną odpowiedzialność) przykładamy jeden z najczulszych organów do rur i zlizujemy z niego rosę, a w ustach określamy temperaturę. Człek z jego doświadczeniem(lecz od tej metody z krótszym językiem przez co sepleni i bełkocze) jest w stanie określić wydajność układu chłodniczego.
Na obrazku pokazane mamy miejsce badania. Mamy dwie zroszone rury. Pytanie dla Trolla ile stopni mają te rury? Jaka jest temperatura na wlocie i wylocie z jednostki wewnętrznej? Jaka jest temperatura przegrzania(Superheat)? Ja wiem ponieważ je zmierzyłem przy okazji serwisu.
![[Obrazek: 21062011637.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-wCkQMYmDqOQ/TgGHc_VRoaI/AAAAAAAAAz8/gJHrLI4cC7E/s640/21062011637.jpg)
Drugi wariant który kieruje się ja, były hydraulik z minimalną wiedzą chłodniczą jest bardziej pracochłonny ale jest nam w stanie nawet przy źle dobranym urządzeniu powiedzieć o jego wydajności. Nie mam jeszcze wielkich upałów.
Podłączamy manometr do zaworu serwisowego i termometr do rury parowej(tej grubej) tak jak na rysunku.
![[Obrazek: 20062011624.jpg]](https://lh4.googleusercontent.com/-A2eM8m8WZAo/TgGK3CFKIjI/AAAAAAAAA0A/F8vmpIN2Ezw/s512/20062011624.jpg)
Możemy podłączyć również amperomierz cęgowy na przewód zasilający jak mamy lub sprawdzić językiem jak to robi nasz bohater Troll(od czego ma trzaski w mózgu więc również nie polecam). Do dziś nie wiem po co ale warto choćby sprawdzić czy któryś z podzespołów jednostki wewnętrznej nie powoduję zbyt dużego poboru prądu poza nominalny z tabliczki znamionowej.
Włączamy urządzenie maksymalna wydajność, średnie obroty wentylatora j. w. najlepiej tryb serwisowy. Czekamy spokojnie na parametry. Możemy wlepiać się w manometry i przeliczać przegrzanie lub włączamy zapis na około 20 minut.
Zapis możemy odtworzyć i sobie spokojnie przeanalizować co w trawie piszczy. Oczywiście jeżeli w ogóle coś się dzieje. Przeanalizujcie go i wyciągnijcie wnioski. Każdy klimatyzator typu split ma wbite do mózgu że ma osiągnąć przegrzanie między 6-8K. I czy to będzie inwerter czy On/Off jest jedna zasada.
![[Obrazek: Start.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/-LE1U0EtO4So/TgGRoUma2oI/AAAAAAAAA0Q/mxIZRUnpObc/s800/Start.jpg)
![[Obrazek: Praca%2525201.jpg]](https://lh4.googleusercontent.com/-UQYeYDruKUU/TgGRrOrqVsI/AAAAAAAAA0U/IEWLbqbEJN0/s800/Praca%2525201.jpg)
![[Obrazek: Praca.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-JRKvMVnTpv8/TgGRxQ20_UI/AAAAAAAAA0g/oFpjMrSJ4_c/s800/Praca.jpg)
Z tego wszystkiego interesuje nas ostatni pomiar z okresu 10-15minut pracy klimatyzatora kiedy osiągnie to co mu fabryka wbiła do mózgu.
Dla porównania tych wyników idziemy do jednostki wewnętrznej i mierzymy temperaturę na wlocie i wylocie. Nie wkładamy języka ponieważ jest tam wirnik który może nam obciąć język ale to chyba nawet Troll wie. Musi ona się mieścić miedzy 10 a 12 stopni różnicy między wlotem a wylotem bez względu na wlot. Chyba prościej nie można. Pomiar pokazany na rysunku.
Duże cyfry pomiar wlotu, małe z wylotu.
![[Obrazek: 13042011480.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-DTiTFK5HHqs/Tb8Oq5ss1UI/AAAAAAAAAoA/hI8HB20YAVg/s640/13042011480.jpg)
I tak po dwudziestu minutach wiemy wszystko co potrzebne do diagnozy. Oszczędzamy język.
Reasumując:
Potrzebne parametry.
![[Obrazek: ostatni.JPG]](https://lh4.googleusercontent.com/-lx5lhYXnspI/TgHHyZJltyI/AAAAAAAAA1E/8YH5e7eYXII/s912/ostatni.JPG)
- Temperatura obróbki termicznej(lubię ten zwrot
); wlot 24*C, wylot 8*C
Urządzenie działa prawidłowo. Inne wskazania są wskazówką o złej pracy urządzenia
Nie mając takich danych możemy wróżyć.
Pozdrawiam
W sumie sprawdzić wydajność klimatyzatora to prosta sprawa, warunkiem jest posiadanie odpowiednich narzędzi lub umiejętności np: zmysł organoleptyczny jaki posiada kolega Troll(który zjadł już wszystkie rozumy i uważa że tylko on jest OK a wszyscy są dupy). Idąc trybem myślenia naszego geniusza chłodnictwa z popapranym wrednym charakterem(robimy to na własną odpowiedzialność) przykładamy jeden z najczulszych organów do rur i zlizujemy z niego rosę, a w ustach określamy temperaturę. Człek z jego doświadczeniem(lecz od tej metody z krótszym językiem przez co sepleni i bełkocze) jest w stanie określić wydajność układu chłodniczego.
Na obrazku pokazane mamy miejsce badania. Mamy dwie zroszone rury. Pytanie dla Trolla ile stopni mają te rury? Jaka jest temperatura na wlocie i wylocie z jednostki wewnętrznej? Jaka jest temperatura przegrzania(Superheat)? Ja wiem ponieważ je zmierzyłem przy okazji serwisu.
![[Obrazek: 21062011637.jpg]](https://lh6.googleusercontent.com/-wCkQMYmDqOQ/TgGHc_VRoaI/AAAAAAAAAz8/gJHrLI4cC7E/s640/21062011637.jpg)
Drugi wariant który kieruje się ja, były hydraulik z minimalną wiedzą chłodniczą jest bardziej pracochłonny ale jest nam w stanie nawet przy źle dobranym urządzeniu powiedzieć o jego wydajności. Nie mam jeszcze wielkich upałów.
Podłączamy manometr do zaworu serwisowego i termometr do rury parowej(tej grubej) tak jak na rysunku.
![[Obrazek: 20062011624.jpg]](https://lh4.googleusercontent.com/-A2eM8m8WZAo/TgGK3CFKIjI/AAAAAAAAA0A/F8vmpIN2Ezw/s512/20062011624.jpg)
Możemy podłączyć również amperomierz cęgowy na przewód zasilający jak mamy lub sprawdzić językiem jak to robi nasz bohater Troll(od czego ma trzaski w mózgu więc również nie polecam). Do dziś nie wiem po co ale warto choćby sprawdzić czy któryś z podzespołów jednostki wewnętrznej nie powoduję zbyt dużego poboru prądu poza nominalny z tabliczki znamionowej.
Włączamy urządzenie maksymalna wydajność, średnie obroty wentylatora j. w. najlepiej tryb serwisowy. Czekamy spokojnie na parametry. Możemy wlepiać się w manometry i przeliczać przegrzanie lub włączamy zapis na około 20 minut.
Zapis możemy odtworzyć i sobie spokojnie przeanalizować co w trawie piszczy. Oczywiście jeżeli w ogóle coś się dzieje. Przeanalizujcie go i wyciągnijcie wnioski. Każdy klimatyzator typu split ma wbite do mózgu że ma osiągnąć przegrzanie między 6-8K. I czy to będzie inwerter czy On/Off jest jedna zasada.
![[Obrazek: Start.jpg]](https://lh5.googleusercontent.com/-LE1U0EtO4So/TgGRoUma2oI/AAAAAAAAA0Q/mxIZRUnpObc/s800/Start.jpg)
![[Obrazek: Praca%2525201.jpg]](https://lh4.googleusercontent.com/-UQYeYDruKUU/TgGRrOrqVsI/AAAAAAAAA0U/IEWLbqbEJN0/s800/Praca%2525201.jpg)
![[Obrazek: Praca.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-JRKvMVnTpv8/TgGRxQ20_UI/AAAAAAAAA0g/oFpjMrSJ4_c/s800/Praca.jpg)
Z tego wszystkiego interesuje nas ostatni pomiar z okresu 10-15minut pracy klimatyzatora kiedy osiągnie to co mu fabryka wbiła do mózgu.
Dla porównania tych wyników idziemy do jednostki wewnętrznej i mierzymy temperaturę na wlocie i wylocie. Nie wkładamy języka ponieważ jest tam wirnik który może nam obciąć język ale to chyba nawet Troll wie. Musi ona się mieścić miedzy 10 a 12 stopni różnicy między wlotem a wylotem bez względu na wlot. Chyba prościej nie można. Pomiar pokazany na rysunku.
Duże cyfry pomiar wlotu, małe z wylotu.
![[Obrazek: 13042011480.jpg]](https://lh3.googleusercontent.com/-DTiTFK5HHqs/Tb8Oq5ss1UI/AAAAAAAAAoA/hI8HB20YAVg/s640/13042011480.jpg)
I tak po dwudziestu minutach wiemy wszystko co potrzebne do diagnozy. Oszczędzamy język.
Reasumując:
Potrzebne parametry.
- Temperatura obróbki termicznej(lubię ten zwrot
); wlot 24*C, wylot 8*CUrządzenie działa prawidłowo. Inne wskazania są wskazówką o złej pracy urządzenia
Nie mając takich danych możemy wróżyć.