Ghost70
Ten Vivax ma funkcje I Fee
Tak wiem o tej funkcji, wszystko się zgadza specjalnie nawet wystawiłem pilota
na działanie wyższej temp. Swoją drogą nie wiem w jaki niby sposób ma pilot przekazać informację
skoro komunikuje się tylko promieniami podczerwonymi. Chyba ,że robi to w czasie wysyłania innych komunikatów.
Dla mnie niemożliwe.
stefanbud
Dzięki za wszystkie informacje.
Załatwiłem termometr na podczerwień i na tą chwilę pomierzyłem pewne parametry.
Pomiary temperatur rurek na załączonej focie + tabliczka znamionowa.
![[Obrazek: 201106221688.jpg]](http://img43.imageshack.us/img43/8598/201106221688.jpg)
I dodatkowo pomiar na wylocie i wlocie z nadmuchu :
Na wlocie 24-25 stopni.
Na wylocie udało mi się zmierzyć najniższą temp. 16 stopni.
![[Obrazek: 201106221689.jpg]](http://img708.imageshack.us/img708/8118/201106221689.jpg)
HVAC
Daj sobie spokój. Temat doboru klimy do wielkości pomieszczenia nie jest głównym wątkiem.
Wspominana wcześniej przeze mnie klima w innym pomieszczeniu.
Temperatura rurki grubszej 0 stopni lub niżej termometr nie mierzy ujemnych dodatkowo jest oszroniona na całej swojej długości. (po zerwaniu kawałka osłony po 20 minutach lód na rurce)
Temperatura otoczenia 23 stopnie wlot.
Na wylocie 3-do 5 max.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-22, 08:38:03 przez nowiciusz.)
Ten Vivax ma funkcje I Fee
Tak wiem o tej funkcji, wszystko się zgadza specjalnie nawet wystawiłem pilota
na działanie wyższej temp. Swoją drogą nie wiem w jaki niby sposób ma pilot przekazać informację
skoro komunikuje się tylko promieniami podczerwonymi. Chyba ,że robi to w czasie wysyłania innych komunikatów.
Dla mnie niemożliwe.
stefanbud
Dzięki za wszystkie informacje.
Załatwiłem termometr na podczerwień i na tą chwilę pomierzyłem pewne parametry.
Pomiary temperatur rurek na załączonej focie + tabliczka znamionowa.
![[Obrazek: 201106221688.jpg]](http://img43.imageshack.us/img43/8598/201106221688.jpg)
I dodatkowo pomiar na wylocie i wlocie z nadmuchu :
Na wlocie 24-25 stopni.
Na wylocie udało mi się zmierzyć najniższą temp. 16 stopni.
![[Obrazek: 201106221689.jpg]](http://img708.imageshack.us/img708/8118/201106221689.jpg)
HVAC
Daj sobie spokój. Temat doboru klimy do wielkości pomieszczenia nie jest głównym wątkiem.
Wspominana wcześniej przeze mnie klima w innym pomieszczeniu.
Temperatura rurki grubszej 0 stopni lub niżej termometr nie mierzy ujemnych dodatkowo jest oszroniona na całej swojej długości. (po zerwaniu kawałka osłony po 20 minutach lód na rurce)
Temperatura otoczenia 23 stopnie wlot.
Na wylocie 3-do 5 max.