tak, tylko Rittal nie ma chłodziarki SK 3661.500
Może chodzi o SK 3361.500?
Ma wersję komfort więc i odczyt temperatury widac na sterowniku, czyli czujkę można wykluczyć, chyba że temperatura na sterowniku jest inna od rzeczywistej.
Sprawdź nastawę termostatu, jeżeli nie wiesz jak to napisz, odpiszę Ci na priva...
Jak sterownik nie pokazuje błędów, pokazuje dobrą temperaturę to sprawdz termostat (nastawa ze sterownika), jeżeli ejst nastawiony dobrze to tylko sterownik, jezeli nie dostaniesz nowego (a prawdopodobnie nie dostaniesz) to napisz do mnie.
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-27, 17:20:24 przez crocens.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa