Klimatyzator szafy Rittal

35 Odpowiedzi, 45487 Wyświetleń

pawelek

  2010-10-27, 17:42:57
Użytkownik
#6
Przepraszam za pomyłkę jest to SK3361500, komfort. Nastawy są fabryczne, czyli temp. załączenia sprężarki +35*C, histereza 5*. Podgrzewam farelką temperaturę zaciągową i gdy przekroczy +40*C wyskakuje błąd A02 - za wysoka temp. w urządzeniu, a sprężarka nie startuje. grzeje dalej i nic.
Historia awarii jest dłuższa. Pracował on i przestał a na wyświetlaczu błąd A9 i A11, czyli zablokowany lub uszkodzony wentylator skraplacza i przeciążona sprężarka. Przyjechał serwisant wymienił całą jednostkę a ta trafiła do mnie. Okazało się, że pewnie ktoś otwierał drzwi szafy i przywalił klimką, powodując zagniecenie obudowy i zablokowanie wentylatora skraplacza. Pewnie sprężarka pracowała dalej i wyskoczył błąd przeciążenia z powodu braku chłodzenia. Po wyprostowaniu obudowy wentylator i sprężarka pracuje tylko w trybie serwisowym.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa