Przepraszam za pomyłkę jest to SK3361500, komfort. Nastawy są fabryczne, czyli temp. załączenia sprężarki +35*C, histereza 5*. Podgrzewam farelką temperaturę zaciągową i gdy przekroczy +40*C wyskakuje błąd A02 - za wysoka temp. w urządzeniu, a sprężarka nie startuje. grzeje dalej i nic.
Historia awarii jest dłuższa. Pracował on i przestał a na wyświetlaczu błąd A9 i A11, czyli zablokowany lub uszkodzony wentylator skraplacza i przeciążona sprężarka. Przyjechał serwisant wymienił całą jednostkę a ta trafiła do mnie. Okazało się, że pewnie ktoś otwierał drzwi szafy i przywalił klimką, powodując zagniecenie obudowy i zablokowanie wentylatora skraplacza. Pewnie sprężarka pracowała dalej i wyskoczył błąd przeciążenia z powodu braku chłodzenia. Po wyprostowaniu obudowy wentylator i sprężarka pracuje tylko w trybie serwisowym.
Historia awarii jest dłuższa. Pracował on i przestał a na wyświetlaczu błąd A9 i A11, czyli zablokowany lub uszkodzony wentylator skraplacza i przeciążona sprężarka. Przyjechał serwisant wymienił całą jednostkę a ta trafiła do mnie. Okazało się, że pewnie ktoś otwierał drzwi szafy i przywalił klimką, powodując zagniecenie obudowy i zablokowanie wentylatora skraplacza. Pewnie sprężarka pracowała dalej i wyskoczył błąd przeciążenia z powodu braku chłodzenia. Po wyprostowaniu obudowy wentylator i sprężarka pracuje tylko w trybie serwisowym.