Dziwny problem niestety :( z Toshibą

36 Odpowiedzi, 38642 Wyświetleń

awax

  2010-10-29, 06:39:37
Top użytkownik
#29
Zrobił się temat rzeka i nadal wróżenie z fusów.
Ja nadal uważam,że aby cos konkretnego powiedzieć trzeba sprawdzić czy zawory rzeczywiście się otwierają.Poza zmierzeniem prądu trzeba sprawdzić ciśnienia przed i za zaworami.
Z drugiej strony to przecież nie jesteś laikiem i nawet po temperaturze rur przed i za poszczególnymi elementami automatyki wyczujesz gdzie jest "zator" lub gdzie "nie odcina"
Fakt,że to trzy lata biegało świadczy,że nie ma co szukać błędu w montażu,a niesystematyczność objawów o tym,że najpewniej jest to :zanieczyszczenie w układzie lub uszkodzenie elementów uszczelniających zaworu lub jednak za mało czynnika i pary inaczej przepływają przez zawory niż ciecz.
To jest proste urządzenie i nie ma" cudów" uszkodzenie też będzie proste .
Zakładam oczywiście,że tak jak pisałeś wyeliminowałeś elektronikę.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa