Dziwny problem niestety :( z Toshibą

36 Odpowiedzi, 38689 Wyświetleń

bartekyogico

  2010-10-29, 03:46:39
Zaawansowany użytkownik
#26
Miałem podobny problem z poczwórnym Fujitsu chciałem już pół skraplacza wymieniac ale raz wariowało mi to raz tamto... Zacząłem od podstaw i okazało się że mam za mało czynnika o 0,5 kg - ściągnąłem nabiłem na wagę i wszystko wróciło do normy. Nie miałem komputera serwisowego i robiłem "na czuja" ale objawy takie same. U Ciebie czynnik na pewno ok?
  • Odpowiedz