Witam
Pojechałem dzisiaj jeszcze raz do tego klimatyzatora z nową płytką sterującą i czujnikami, niestety po zmianie płytki i czujników nadal to samo, przy załączeniu grzania wchodzi w tryb defrost i już tak zostaje, po około 2 minutach cały parownik pokrywa się lodem, skraplacz od dołu sprężarki do zaworu również. Cewka jest ok bo dostaje prąd i się załącza przy przełączeniu na grzanie.
Tak wygląda zawór po około 2 minutach.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-30, 18:19:49 przez AKTIMAR.)
Pojechałem dzisiaj jeszcze raz do tego klimatyzatora z nową płytką sterującą i czujnikami, niestety po zmianie płytki i czujników nadal to samo, przy załączeniu grzania wchodzi w tryb defrost i już tak zostaje, po około 2 minutach cały parownik pokrywa się lodem, skraplacz od dołu sprężarki do zaworu również. Cewka jest ok bo dostaje prąd i się załącza przy przełączeniu na grzanie.
Tak wygląda zawór po około 2 minutach.